适用:新增插座 / 开关、移位点位、单独回路增线、厨卫 / 阳台线路升级、大功率电器专线、配电箱增配、旧房局部换线、吊顶布线改造,不含全屋整体翻新。
一、上门服务规范
1. 预约与现场勘测
上门携带万用表、寻线仪、开槽工具、线管、国标铜线、底盒、空开、防水配件;工装工牌、鞋套、防尘垫、垃圾袋齐全。
现场勘测确认改造需求:点位数量、移位距离、电器功率、是否走明 / 暗线、是否需要开槽、是否新增独立回路。
区分施工方案并明码报价:开槽费、电线、线管、底盒、面板、空开、人工修补费,无中途临时加价,客户确认方案再开工。
提前告知施工风险:墙体有地暖 / 水管 / 燃气管道会避让,开槽会产生粉尘、墙面后期有色差。
2. 施工文明要求
开槽区域铺防尘布,家具、地面做好遮盖;切割、钻孔避免粉尘扩散。
旧电线、废弃底盒、线管、包装废料全部打包带走,不遗留建筑垃圾。
不随意改动原有主进线、公共线路;不强制推销高价线材、空开、面板。
施工不扰民,合理控制噪音;完工清理现场粉尘杂物。
二、前期勘测与方案判定标准
负载测算
照明:1.5㎡铜线;普通插座:2.5㎡;空调、热水器、电烤箱、即热设备:4㎡专线。
单回路总功率不超额定值,大功率电器必须单独回路,禁止多台大功率共用一路。
墙体区分施工方式
承重墙 / 钢筋墙:优先明装 PVC 线槽,严禁大面积深开槽切断钢筋;
红砖 / 轻质隔墙:可暗埋线管,开槽深度≥线管外径 + 10mm;
地暖地面:禁止地面开槽,走墙面、吊顶明 / 暗线。
防水区域强制要求
厨卫、阳台、洗衣区线路必须防水处理,插座配防水盒,回路配漏电保护器。
配电箱容量判定
新增回路需核查空开位数,箱位不足建议更换大号配电箱,不强行并线扩容。
三、暗线改造施工标准(开槽、布管、穿线、封槽)
1. 开槽规范
横平竖直,横槽长度尽量缩短,承重墙体横槽不超 30cm,避免破坏墙体承重。
槽宽、深度适配 PVC 线管,线管铺设后四周留有砂浆填充空间。
避开水管、燃气管、地暖管线,交叉处做隔离防护。
墙角、过门处做圆弧过渡,不直角硬折损伤电线绝缘层。
2. 线管固定与布线
使用国标 PVC 阻燃线管,强弱电分管分槽,间距≥30cm,交叉处锡纸屏蔽隔离。
线管固定卡扣间距≤80cm,转弯、接线盒两端必须加卡扣固定。
线管转弯采用弯头,禁止电线直接弯折;单管穿线不超过管径 40%,方便后期换线。
同一回路火、零、地线同管敷设,地线统一黄绿双色,不混色。
线管进入底盒加装锁母,管口无毛刺,防止割破电线绝缘皮。
3. 电线敷设标准
全部使用国标铜芯线,线色统一:火线红 / 黄 / 绿、零线蓝、地线黄绿双色。
底盒内预留电线 10–15cm 检修余量,多余线缆整齐盘入盒内,不挤压、不裸露铜丝。
不允许电线中间暗埋接头,所有接头必须留在开关、插座、中转底盒内。
4. 封槽修补
线管固定到位后水泥砂浆分层填平,表面平整,无凸起空鼓。
开槽区域仅做基础找平,墙面乳胶漆、墙纸修复不属于改造基础服务,可单独报价。
四、明装线路改造标准(线槽布线)
PVC 明线槽卡扣牢固,墙面、顶面顺直美观,转角用配套弯头、三通。
线槽紧贴墙面无翘边,过门、家具底部规整排布,不随意拉扯外露电线。
潮湿区域明装线槽选用防潮款,插座加装防水盒,线槽打胶密封防潮。
五、点位安装接线标准(新增 / 移位开关插座)
底盒固定牢固,碎裂、松动底盒全部更换,不将就使用。
高度统一规范
普通插座离地 30cm;厨卫插座 120cm;空调挂机 220cm;床头开关 75–90cm。
接线工艺
左零右火上接地,地线不得省略;多股铜线必须搪锡后压接端子。
一个端子只压一根主线,禁止一孔多线;接头使用压线帽,不只用绝缘胶带缠绕。
成排面板水平对齐,缝隙均匀,紧贴墙面无歪斜翘边。
六、配电箱局部增改标准
新增独立回路匹配对应电流空开,大功率回路搭配漏保。
箱内走线整齐,零排、地排规范接线,每根线单独紧固。
每个回路标注清晰:卧室插座、厨房、空调、新增专线等。
空开、漏保测试正常,试验按钮可正常跳闸,无发热、异响。
原有老化、发热、烧蚀空开同步告知客户,建议更换消除隐患。
七、吊顶内局部电路改造
吊顶内线管固定在龙骨上,不直接搁在保温棉、石膏板上。
电线不与暖气管、烟道近距离接触,高温区域做隔热隔离。
新增筒灯、灯带、吊灯点位单独布管,接头全部留在检修口或底盒。
施工轻拆吊顶板材,完工复原,不损坏龙骨、吊顶饰面。
八、完工通电验收标准
绝缘检测:万用表测零火、火地、零地无短路,绝缘电阻达标。
插座相位检测仪检测:零火不接反、地线完整无缺失。
全回路通电运行 5 分钟,空开、插座端子无发烫、无焦糊异味。
漏保试验键按压正常跳闸,大功率专线带负载测试稳定。
外观验收:线槽顺直、封槽平整、面板水平;现场垃圾全部清理。
向客户讲解新增回路用途、用电负荷限制,客户确认验收。
九、质保售后服务标准
质保期限:改造布线、接线工艺、空开安装统一质保 90 天。质保期内同一线路故障免费上门检修。
质保免责
客户超负荷使用大功率电器、私自私拉电线、改动线路;
外墙渗水、全屋泡水腐蚀线路;
供电局电压不稳、公共进线故障;
后期装修、打孔人为破坏管线。
赔付规则:施工开槽失误打穿水管地暖、损坏原有线路,由施工方负责修复及赔偿。
十、禁止操作红线
带电开槽、穿线、接线作业;
强弱电同管混穿、线管不装锁母割破电线;
暗埋电线中间对接,无中转底盒;
大功率电器不做独立回路,细线带高负载;
厨卫区域不装漏保、不加防水盒;
承重墙体大面积横向深开槽、切断钢筋;
地线省略不接、零地混接、多股线不搪锡直接压接;
空开规格与回路负载不匹配,用大空开替代小回路。