适用:家用防盗报警主机、人体红外探测器、门窗磁报警、紧急按钮、声光报警器、燃气报警器、烟雾火灾报警器、遥控布撤防、联动调试、故障排查、移位拆装、电池更换、整套系统检修维护
一、上门通用服务规范1. 上门工具与物料准备配套工具:测电笔、水平尺、打孔工具、绝缘胶带、扎带、防水胶、膨胀锚栓、螺丝刀套装、万用表、备用电池、备用感应器、报警配件、鞋套、防尘垫、垃圾袋。
备用耗材:9V碱性电池、锂电池、防水胶圈、固定支架、双面防震胶、线管卡扣。
2. 现场勘测与方案确认1. 勘测现场:房屋户型、门窗位置、人员活动区域、热源位置、油烟湿气区域,合理规划探测器安装点位,避免误报、漏报。
2. 网络/信号检测:无线报警设备确认2.4G信号、射频信号稳定,无遮挡干扰;信号弱提前告知客户加装中继方案。
3. 风险告知:厨房、浴室潮湿油烟环境易造成传感器老化;热源、风扇、窗帘摆动易造成红外误报;老旧电池低电会导致频繁故障。
4. 报价透明:打孔安装、设备移位、配件更换、布线、调试维护分项列明,无隐形加价。
3. 文明施工与安全规范1. 施工前做好家具、墙面防护,打孔防尘,完工清理粉尘垃圾。
2. 燃气、烟雾报警器严禁安装在高温、明火、油烟直喷区域。
3. 所有带电设备接线牢固、绝缘完整,杜绝裸露铜线短路。
4. 高空安装必须稳固作业,避免设备坠落。
5. 调试报警音量、灵敏度,避免扰民、误触发。
二、各类报警设备安装标准1. 防盗报警主机1. 安装位置:客厅、入户内侧干燥居中位置,远离强电、大功率电器干扰。
2. 固定牢固:墙面平整贴合,无松动、歪斜,走线规整隐藏。
3. 信号配对:所有探测器、遥控器、紧急按钮统一配对主机,无丢设备、漏绑定。
4. 功能设置:正常布防、居家布防、外出布防、一键撤防、延时报警功能全部调试正常。
2. 人体红外探测器(防盗)1. 标准安装高度:2.2m–2.6m,水平俯视全屋过道,无遮挡盲区。
2. 避开空调、暖气、风扇、窗帘摆动、阳光直射,杜绝热源干扰误报。
3. 探测角度精准,覆盖主要活动通道,无探测死角。
4. 灵敏度档位调试合理,减少风吹动物体误触发,保证人体移动可靠触发。
3. 门窗磁报警器1. 分别固定在门框、门扇、窗框、窗扇对应位置,磁吸对位精准。
2. 闭合间隙≤5mm,开关门/窗触发灵敏,不卡顿、不误报、不漏报。
3. 胶贴牢固不翘边,打孔款螺丝紧固无松动,长期开关不脱落。
4. 全屋门窗统一排布、整齐美观,无歪斜、高低错乱。
4. 紧急按钮报警器1. 安装在床头、老人房、卫生间顺手位置,高度合理、方便紧急按压。
2. 按键回弹正常,长按、短按触发准确,无卡滞失灵。
3. 固定牢固,避免松动、误触。
5. 声光报警器1. 安装在开阔醒目位置,无遮挡,发声发光无死角。
2. 报警音量洪亮、灯光频闪正常,触发响应迅速。
3. 线路绝缘完好,固定稳固,户外设备做好防水处理。
6. 燃气泄漏报警器1. 天然气报警器安装高度:距天花板30cm左右(气体上浮);
2. 液化气报警器安装高度:距地面30cm左右(气体下沉);
3. 严禁安装灶台正上方、油烟直喷位置,避免油污堵塞传感器。
4. 通电预热自检正常,故障灯、正常灯状态准确,模拟测试报警灵敏。
5. 可联动电磁阀、排风扇的设备,联动开关逻辑调试正常。
7. 烟雾火灾报警器1. 安装在房间顶面居中位置,避开出风口、灯具遮挡。
2. 远离油烟、灰尘大区域,防止频繁误报。
3. 自检功能正常,测试键触发报警灵敏,电池低电提示正常。
4. 固定平整牢固,无松动倾斜。
三、系统联动调试标准1. 全部设备单次、多次触发测试:红外、门磁、紧急按钮、燃气、烟雾均可正常上报主机。
2. 布防/撤防逻辑清晰:外出布防全部侦测生效,居家布防可自动屏蔽室内红外。
3. 手机联网款:APP推送告警消息及时、记录完整、无延迟、无漏报。
4. 遥控按键灵敏:一键布防、一键撤防、紧急求助功能正常。
5. 系统时间、延时报警、报警音量参数调试至合理状态。
四、故障维修服务标准1. 频繁误报:排查热源、遮挡、信号干扰,调整灵敏度、移位重装,清理灰尘油污。
2. 不报警、漏报:更换新电池、重新配对主机、修复松动线路、更换老化传感器。
3. 设备频繁离线:排查WiFi/射频信号,调整点位、加装中继、整理干扰源。
4. 燃气/烟雾探头失效:油污堵塞、传感器过期直接更换探头,不简单擦拭敷衍。
5. 按键失灵、遥控不灵:更换电池、重新配对、修复按键触点。
6. 报警声音异常:检修喇叭、供电电压、主板故障,故障硬件直接换新。
五、完工验收标准1. 牢固验收:所有探测器、主机、按钮、声光设备固定牢固,无松动、歪斜、脱落风险。
2. 功能验收
  • 布防、撤防、延时报警、紧急报警全部正常;
  • 门窗开合、人体移动均可精准触发报警,无误报、不漏报;
  • 燃气、烟雾自检正常、测试报警灵敏;
  • APP推送、历史记录、远程功能完整可用。
3. 外观现场验收:设备排布整齐、线路规整、墙面干净、无粉尘垃圾残留。
4. 交付教学:现场教会客户布撤防、遥控使用、APP查看、电池更换、日常自检方法,告知设备使用寿命与定期检测要求。
六、质保售后服务标准1. 质保期限:安装调试、点位移位、布线固定工艺质保90天;本次更换传感器、电池、配件质保90天;设备整机质保遵循原厂三包。
2. 质保免责
  • 油烟、水汽、灰尘长期积累导致传感器老化失效;
  • 客户自行拆卸、摔碰、断电、私自改装线路;
  • 网络中断、路由器故障导致APP离线;
  • 电池过期、未及时更换导致设备低电故障;
  • 自然灾害、电压不稳、雷击造成设备损坏。
3. 赔付规则:施工造成墙面破损、瓷砖崩裂、线路故障,由施工方负责修复或等价赔付,留存施工前后照片。
七、作业禁止违规红线
  • 红外探头正对热源、窗帘、风口,不做移位直接交付,遗留大量误报隐患;
  • 燃气/烟雾报警器安装位置错误,不符合安全规范;
  • 线路裸露不做绝缘、不固定,随意悬挂;
  • 传感器老化失效只擦拭不更换,临时凑合用;
  • 不做多次触发测试、不测试布撤防功能直接交付;
  • 全屋设备不统一配对,存在漏绑定、离线设备;
  • 施工脏乱、不清理粉尘垃圾。